H
hilmanhalimra
Guest
Cari tutti,
Could you help me ...ho un dispositivo che consuma circa 2000 W. ha bisogno di 48 V cc come input.a causa di che ho per installare alcuni raddrizzatore.il raddrizzatore corrente in uscita è di circa 30 A per modul
ltre di che ho per il mio dispositivo di backup a batteria per circa 4 ore.la batteria fornirà 180 V. Ah/12 voglio fare in modo wheahter mio calcolo è giusto o no.il mio calcolo è simile a questo
er calcolare quante raddrizzatore modulo necessario:corrente necessari device = 2000 W/48 V
= 41,67 A
modulo = corrente necessaria necessarie dispositivo / raddrizzatore corrente di uscita per modulo
= 41,67 A/30 A
= 1,38 ~ modulo Modulo 2 (arrotondato)per calcolare il numero di quanti raddrizzatore batteria:necessario perché il dispositivo 48 V in modo che abbiamo per l'uso della batteria 4 (per 1 batteria a 12 V) con configurazione di serie (si assume 4 batteria è di 1 banca batteria):
ora calcolare quante banca di batteria che abbiamo bisogno di:
la batteria fornirà 180 Ah (180 A
/ ora)
abbiamo bisogno di un 41,67 per il dispositivo in modo che la batteria può fornire Ah/41 = 180, 67 A
= 4,3 orecalcolo è il mio diritto?come se a destra sul meccanismo di tariffazione per la batteria,
in quanto non ho bisogno di calcolare la tariffazione per il calcolo della necessità di raddrizzatore modulo.please help me ..
grazie prima di ...
saluti,
-HH -
Could you help me ...ho un dispositivo che consuma circa 2000 W. ha bisogno di 48 V cc come input.a causa di che ho per installare alcuni raddrizzatore.il raddrizzatore corrente in uscita è di circa 30 A per modul
= 41,67 A
modulo = corrente necessaria necessarie dispositivo / raddrizzatore corrente di uscita per modulo
= 41,67 A/30 A
= 1,38 ~ modulo Modulo 2 (arrotondato)per calcolare il numero di quanti raddrizzatore batteria:necessario perché il dispositivo 48 V in modo che abbiamo per l'uso della batteria 4 (per 1 batteria a 12 V) con configurazione di serie (si assume 4 batteria è di 1 banca batteria):
ora calcolare quante banca di batteria che abbiamo bisogno di:
la batteria fornirà 180 Ah (180 A
/ ora)
abbiamo bisogno di un 41,67 per il dispositivo in modo che la batteria può fornire Ah/41 = 180, 67 A
= 4,3 orecalcolo è il mio diritto?come se a destra sul meccanismo di tariffazione per la batteria,
in quanto non ho bisogno di calcolare la tariffazione per il calcolo della necessità di raddrizzatore modulo.please help me ..
grazie prima di ...
saluti,