problema di motore sincrono

E

eng.saeed

Guest
Ciao a tutti ....

Ho un problema che non ho potuto risolvere, e davvero bisogno di un aiuto ...

Dice:

In una fabbrica, i seguenti sono i carichi:

Motori a induzione: 1000 hp
0,7 fattore di potenza media
0,85 rendimento medio

Illuminazione e riscaldamento di carico: 100 KW

Un motore sincrono 3Φ è installato di fornire 300 CV a un nuovo processo.Il motore sincrono funziona a 92% di efficienza.Determinare il rating KVA del motore sincrono se il fattore di potenza complessiva di fabbrica è quello di essere portato a 0,95.
Determinare il fattore di potenza del motore sincrono ..Thanx a lot

 
Hi madeza ....

Grazie per la vostra preoccupazione ....

Questa è la sola informazione, e sulla base delle informazioni fornite, il problema dovrebbe essere risolto ...Thanx ...

 
Sembra che si tratta di una questione difficile da risolvere ....

alcun modo ....thanx per il passaggio da .....

 
Hi Eng.saeed,

Haven t fatto questo tipo di calc per anni, ma io d approccio in questo modo:

Tutto Converti da HP a KW

Utilizzare i dati per calcolare l'efficienza di potenza effettiva redatto in ogni caso

Disegnare un triangolo che mostra l'originale KW, KVA, KVARS PF (che hanno il potere e PF in modo da calcolare il KVARs e KVA).vale a dire prima che il nuovo motore è collegatoDisegnare un altro triangolo che mostra la stessa, ma anche la nuova potenza del motore, non dimenticare il fattore di efficienza (si è dato il PF di fabbrica).Hai il potere e pf in modo da poter calcolare VARS e VA.È ora disponibile una descrizione per quando il motore è e t ISN allegato, in modo da poter disegnare un triangolo terzo che descrive il motore (con la differenza di KW & KVARs) da cui si può vedere il motore PF e KVA.

Spero che abbia un senso, se non me lo faccia sapere e io ll try again,,

BOB<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
 
eng.saeed ha scritto:

Ciao a tutti ....Ho un problema che non ho potuto risolvere, e davvero bisogno di un aiuto ...Dice:In una fabbrica, i seguenti sono i carichi:Motori a induzione: 1000 hp

0,7 fattore di potenza media

0,85 rendimento medioIlluminazione e riscaldamento di carico: 100 KWUn motore sincrono 3Φ è installato di fornire 300 CV a un nuovo processo.
Il motore sincrono funziona a 92% di efficienza.
Determinare il rating KVA del motore sincrono se il fattore di potenza complessiva di fabbrica è quello di essere portato a 0,95.

Determinare il fattore di potenza del motore sincrono ..
Thanx a lot
 
Hi xxargs ....

Thanx for your help ... Sembra di lavoro Ok ... vado a controllare ....Grazie di nuovoAggiunto dopo 1 ora 5 minuti:Thanx Engineer_Bob ...

apprezzando il vostro aiuto ......

 
eng.saeed ha scritto:

Hi xxargs ....Thanx for your help ... Sembra di lavoro Ok ... vado a controllare ....
Grazie di nuovo
Aggiunto dopo 1 ora 5 minuti:
Thanx Engineer_Bob ...apprezzando il vostro aiuto ......
 