Potenza della lampadina CFL

E

eem2am

Guest
Ciao,

Ho un CFL 15W e guardò la corrente che entra in questa lampadina dalla rete (io ho usato una resistenza da 12W in serie con la 'linea diretta' e guardò attraverso di esso con il campo di applicazione)

Alimentazione è 240V, 50Hz

L'attuale è venuto fuori come 59mA RMS, fornendo una potenza di ingresso 14.2W.

Mi sarei aspettato, con l'inefficienza, per la potenza di essere più simile a 18 Watt.

Pensate che hanno su-rated valutato questo bulbo potere?

.. qui è la corrente di ingresso lampadine ....
<img src="http://i41.tinypic.com/2safb6d.jpg" border="0" alt="Power rating of CFL bulb" title="Potenza della lampadina CFL"/>
 
Avete bisogno di un valore molto basso resistenza e un misuratore di RMS di tensione per misurare la corrente.power, not the actual power.

I tempi di corrente la tensione è la potenza apparente,
non il potere effettivo.Il fattore di potenza determina quanto la potenza apparente è diverso dal vero potere a causa della fase di passaggio.La tua resistenza ridotta la corrente.

Credo che una lampadina da 14W richiama 14W di potenza reale che potrebbero essere 20W di potenza apparente che voi e il vostro metro consumo di energia elettrica non si può misurare.
La lampadina rifiuti probabilmente circa 2W in calore.

La corrente è più alto quando la lampadina è fredda e diminuisce man mano che si riscalda.

 
Oltre a quanto è stato detto sul potere di vero e apparente, la misura può essere impreciso.

Ho provato alcuni CFL elettronica, e ha trovato un contributo reale potere di / - 5% circa del valore nominale.Il fattore di potenza varia
tra lo 0,5 per un buon non-fai da te prodotto in nome del mercato e di 0,71 per un principali produttori di prodotti.Vedi rispettive
forme d'onda di seguito.La misurazione oscilloscopio corrente non è esatto, la causa che ho usato una sonda ad alta corrente con 10 Rogowski
giri del percepito conduttore.Ho misurato la corrente in ingresso, vera potenza e fattore di potenza con un metro di alimentazione separata.

230 V RMS 91 mA RMS 10,5 W 0,5 PF (no name-11 Watt)
230 V RMS 89 mA RMS 14,7 W 0,71 PF (Osram 15 Watt)<img src="http://images.elektroda.net/57_1229876723_thumb.gif" border="0" alt="Power rating of CFL bulb" title="Potenza della lampadina CFL"/>

<img src="http://images.elektroda.net/35_1229877045_thumb.gif" border="0" alt="Power rating of CFL bulb" title="Potenza della lampadina CFL"/>
 
Thankyou FVM,

la forme d'onda sono in realtà molto interessanti, soprattutto alla luce del fatto che i produttori sono affermando che le forme d'onda di cui sopra sono i fattori di potenza di 0,5 e 0,71.

Questo è in realtà un post molto interessante, ora, come possiamo vedere come i produttori fanno affermazioni false su un fattore di potenza ........

Sapete se le cifre sono il fattore di distorsione, o il fattore di spostamento, o il prodotto di questi due?

A occhio e croce, direi che queste cifre sono il fattore di spostamento.Questo non è proprio il fattore di potenza adeguata, ma i produttori regolarmente fattore di spostamento dello Stato come il fattore di potenza effettiva.

Guardando il vostro forme d'onda CFL, essi sono (come il mio) nulla come sinusoidale, e vorrei stima che il fattore di potenza adeguata (prodotto del fattore di spostamento e di fattore di distorsione) è molto bassa anzi ... probabilmente circa 0,1

 
Le misurazioni rappresentano il vero fattore di potenza P / S, dove S = Irms * Vrms.Non sono sicuro, se è numericamente un prodotto
di spostamento e di fattore di potenza di distorsione (se sarebbero stati calcolati singolarmente), ma almeno è più piccolo
a ciascuno di entrambi.Moderni strumenti elettronici sono sempre in considerazione tutte le componenti di potenza apparente, rispettivamente,
Inclusi P true / S.

power factor is more a historical topic.

Una singola misurazione di spostamento o fattore di potenza reattiva
è più un argomento storico.

In generale, io non sono a conoscenza dei produttori di stoffa false accuse a fattore di potenza, anche se la proprietà di questi
dispositivi possono essere considerati deludenti.

 
Le lampadine fluorescenti compatte sono di bassa potenza e sono utilizzati nelle case.
Il wattmetri utilizzato nelle case misura non misurano la potenza apparente, che aumenta il fattore di potenza poveri.Il contatore misura solo il potere reale.
Quindi l'utilità elettrica paga per la maggiore potenza apparente e non il proprietario di casa.

 
Sì, esattamente.Strettamente parlato, il costo della potenza apparente è in perdite resistive nei cavi, le linee di terra e trasformatore
avvolgimenti e della capacità di corrente supplementare che deve essere fornito.Per questo motivo, i consumatori industriali pagano
per la potenza apparente uso, rispettivamente, devono tenere rigorose limitazioni.

 
Ciao,

Apprezzo questi posti .... ma dico che guardando queste forme d'onda corrente, e non la forma, che è miglia da sinusoidale, che il fattore di potenza deve essere molto inferiore a 0,5

.... solo i fondamentali trasporta il potere reale e la fondamentale sarebbe solo una piccola parte di quella forma d'onda ....- che un'onda di corrente deve essere pieno di armoniche per renderlo così non sinusoidale.

Vi prego di riconsiderare se il fattore di potenza è veramente 0.5.

wouldnt mi sorprende se uno strumento moderno, a misurare il fattore di spostamento (di base) e ha chiesto che il fattore di potenza
.

 
Non misura il fattore di spostamento.Essi Irms misura, Vrms e il potere reale.Hai ad esempio, P = 15, S = 30.That's,
Come si ottiene un fattore di 0,5 di potenza.

Siete in grado di verificare i valori della mia tabulati di misurazione DSO, BTW.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top