Salve,
Io vado a utilizzare un microcontroller AVR (Atmega16) in una tavola che devono lavorare in un ambiente rumoroso con rumore EMI alta (oltre i 3 motori trifase), ma non sono sicuro che l'AVR può lavorare in tali luoghi.Ora, posso utilizzarlo senza problemi?

 
Normalmente 3 motori trifase non causerà gravi problemi a meno che non sono controllati da azionamenti a velocità variabile.
Anche se sono acceso / spento dal normale interruttore o contattore la star-up cause in corso "alcune punte".
Tuttavia, se il vostro microcontrollore in un contenitore schermato e utilizzare la stessa terra come il motore si dovrebbe essere OK.
Un'altra cosa è che si dovrà scudo cavi ..., beh, io sono qui un po 'avanti, come non so che cosa il vostro micro saranno facendo lì.
Si tratta di fattori di protezione con induttori, ZD o suppresors tensione transitoria.

 
Hi IanP,
My microcontrollore deve implementare il metodo di soft-start per eseguire 3 motori trifase, e accanto al uC altri motori mio interruttore on / off.
Grazie.

 
Dai un'occhiata a queste note Atmel App

AVR040: EMC Considerazioni di progettazione
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf

AVR042: AVR hardware Considerazioni sulla progettazione
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf

/ Bingo

 
Obiettivo principale del progetto sarà schermatura; tutto quello scudo che è possibile (a volte ho anche l'uso schermati 4 cavi di alimentazione core).
Utilizzare anche opto-isolatori per linee di I / O e mantenere fornire energia pulita (LC filtraggio) ...e si dovrebbe andare bene.

 